SIMATIC WinCC flexible SMART V3转换 WinCC 2008 sp4出现故障

[ 复制链接 ]
SIMATIC WinCC flexible SMART V3转换 WinCC 2008 sp4出现故障 6359626217035925768954654.PNG
文件是Flexible 2008 SP4建立的,编译下载一切正常,但是SIMATIC WinCC flexible SMART V3 转换时出现这个故障,请问什么原因,该如何解决?


------------哥们,忘记更改设备类型了吧,改成V3版本的设备类型,就OK啦


----------我也遇到同样的问题,这个组态文件拿回到Flexible 2008 SP4上一点问题没有,把它设备设置转换成Smart V3的屏时编译也没有问题,唯独在Smart V3软件下向700IE下载不了。

不要简单地回复为何不换新屏,有很多用户都是在用旧屏smart 700IE,有维护更新时必须要下载到这个老屏上。


-----------将项目另存,再次编译试试


-----------wincc  2008  sp4可以直接下载程序到smart 700 IE v3上面吗???


--------这…哪来的这么多问题,细心认真多观察异同点




回复