WinCC Flexible 2008上Alarms里的Warings和Errors有什么区别?

[ 复制链接 ]
WinCC Flexible 2008上Alarms里的Warings和Errors有什么区别?

请问,WinCC Flexible 2008上Alarms里的Warnings和Errors有什么区别?

是说有Warnings的时候,机床会继续运行,而出现Errors的时候,床子就自动会停止吗(被WinCC Flexible)?

还是说无论出现Warnings或Errors后,想让床子继续运行还是停止,都需要在PLC里给写出相应的程序?

比如说在PLC里:

A  M1.0

=  M11.0 (在WinCC Flexible 里设成Warnings)

A  M2.0

=  M22.0 (在WinCC Flexible 里设成Errors)

但是如果PLC没有编写出现M11.0 和M22.0后,下步改怎么做,所以是不是即使出现M11.0 和M22.0后,机床还是会继续运行?

谢谢。


---------------------Warnings和Errors是系统给出的两个报警类型,具体如何使用,取决于用户自己,即是否需要确认等。

用户组态自己的报警项到这些类型中即可。

大概系统的本意是,错误类型的报警项必须确认,警告类型的报警项可组态必须确认。


------------------warning 和error是 两种不同级别的报警。 error的级别更高些, 已经发生无法挽回。 除此之外, 英语里面还有个fault,个人认为更严重,发生了无法挽回的故障损失。

这里体现的是中文语言的匮乏, 表意的不清。