QQ登录

只需一步,快速开始

丹佛斯Modbus RTU通讯需要设置的变频器参数

[ 复制链接 ]

  • 问题:
  • 丹佛斯Modbus RTU通讯需要设置的变频器参数

  • 回答:

  •      FC
    系列变频器需要设置的参数:
         8-01
    ,控制地点,选择【2】控制字,或者【0】数字和控制字;
         8-02
    ,控制来源,选择【1RS 485
         8-03
    ,控制字超时时间;
         8-04
    ,控制字超时功能,选择当控制字丢失,变频器采取的动作;
         8-30
    ,【2】选择为Modbus RTU通讯协议;
         8-31
    ,变频器的通讯地址,1-126范围内地址有效;
         8-32
    ,设置通讯速度,各站速度要求一致;
         8-33
    ,奇偶校验方式,各站要求设置一致;
         8-50
    ,惯性停车的实现方式,当8-01选择为【0】时,请注意该参数。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索