QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与信捷XC3系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与信捷XC3系列PLC通讯线制件与通讯参数设置

屏通触摸屏与信捷XC3系列PLC通讯线制件与通讯参数设置


更多详细图文介绍文档,可在后面下载附件阅读。

XINJE XC3 PLC RS232通讯连线设定说明

前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 XINJIE XC3串口连线之设定。

XINJIE XC3 PLC     

Program Port (RS232)

(1)  PLC软体连线及参数数定:
使用程式设计电缆将PC 与XC3 PLC连接。

步骤一: 由于信捷PLC在程式运行时可能无法连线,所以需要使用【上电停止 PLC】功能。
信捷 XC系列程式设计工具裡选择【PLC操作】-【上电停止 PLC】,完成后会显示下图介面:

上电停止 PLC
步骤二: 重新上电PLC,软体会将 PLC 停止,此时连接 PLC成功。

PLC停止成功

步骤三: 选择【PLC设置】-【PLC串口设置】,设置串口 1(Port1)的站号以及通讯格式。

PLC串口设置
设置完成后点击【写入PLC】,重启PLC 后生效。

写入 PLC 参数

若提示当前处于离线状态,则需要重新连接 PLC。

PLC写入
选择【选项】-【软体串口设置】,设置通讯串口、串列传输速率、同位元,也可点击【检
测】自动搜索。选择正确后会提示成功连接 PLC,此时再回到PLC串口设置介面重新写入
即可。


(2)  HMI 参数设定:
步骤八:驱动选择【直接连接(串口)】->【Thinget Electronic Co.,Ltd.】-> XC Series
Controller(RTU).连接设定参数:

HMI连接属性

步骤九:HMI连接一参数与 PLC 参数设定为相同(图 7):

HMI参数设置

PLC 内存地址

位元件地址范围

字元件地址范围


   接线图

   HMI Com1         XC3 Port1
     (RS232)
   D-Sub 9pin male         8pin male
RXD  2      5    TXD
TXD  3      4    RXD
GND  5      8    GND
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:屏通触摸屏与信捷XC3系列PLC通讯线制件与通讯参数设置.rar 
文件大小:1.22 MB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索