前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 Siemens S7-1500连线之设定,S7-1500为
TCP/IP下载设定,可透过 Hub连接PC 与PanelMaster 人机介面及Siemens S7-1500。


(1)Seimens S7-1500参数设定:
(a)S7-1500第一次连线(PLC 为新机无 IP时)

Step1 确认电脑的TCP/IP 为自动获得 IP。

Step2 选择Accessible devices,寻找 MAC address。        





找到 MAC address,新机第一次连线时,载入 project tree。               

Step3 选择Online & diagnostics,利用 MAC address 连上PLC。

Step4 利用MAC address 连上PLC,分配 IP位址为 192.168.1.100,子网路遮罩为
255.255.255.0。

Step5 确认IP已经定义成功。


Step6 开启新的专案。


Step7 选择正确的型号。

Step8 输入之前的IP位址为 192.168.1.100,子网路遮罩为 255.255.255.0。


Step9 点击PLC选择保护选项,勾选允许远端通讯物件访问。

下载设定资料到PLC。


Step10 选择正确的IP,下载。



其他详细请参阅”SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 使用手册”                                

(2)HMI 参数设定:                                                         
连线连线1连线属性                                                                    
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)                                                     
选择 【装置/伺服器】:                                                                           
【Siemens AG→ SIMATIC S7(Enternet)】                                                   

设定 HMI 的IP位址为192.168.1.100,与S7-1200 的IP相同。                                      

(3)Siemens S7-1500记忆体位址
   Bit Devices:                                                                             

Word Devices:                                                                              

接线图

一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub于系统的连接上。

HMI 端

S7-1200 端
EnterNet connect    EnterNet connect
TX(+)  1    1  RX(+)
TX(-)  2    2  RX(-)
RX(+)  3    3  TX(+)
  4    4   
  5    5   
TX(-)  RX(-)  6    6
  7    7   
  8    8   