屏通触摸屏与日本山武SDC35/36温控器通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍可下载PDF文档阅读。
屏通触摸屏与日本山武温控器通讯线制作与通讯参数设置
Yamatake SDC35/36 Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与温度控制器正确进行连线以及相关设置需要
注意的事项。
(适用于SDC35/36 (CPL)通信协议系列,本文件以 SDC 36实测)
Yamatake SDC35/36 温度控制器 setting
1. SDC 35/36温度控制器设置:
温控器通讯规格: CPL(Controller
Periperal Link)
通讯速度 : 4800,9600, 19200,38400bps
数据位数 : 7 or 8
校验 : None, Odd or Even
结束位数 : 1 or 2
最大连接数 : 31
温控器通讯参数(须与 HMI相同)
参数功能表 說明
参数 功能 设定 设定范围
c 64 通信协议 0
0: CPL
1: Modbus(ASCII)
2: Modbus(RTU)
c 65 温控器站号 1 ~ 127 SDC communication:1 to 127
c 66 速率 2
0: 4800 bps
1: 9600 bps
2: 19200 bps
3: 38400 bps
c 67 数据位数 1
0 : 7 Bit
1 : 8 Bit
c 68 校验 0
0 : Even
1 : Odd
2 : None
c 69 停止位元 0
0 : 1
1 : 2
c 70 间隔时间 3 1 to 250 ms
注:通讯间隔时间设定在 3 ms以上
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Yamatake Corporation. ---SDC 35/36 Temperature
(CPL) 设定
通讯设定:参数须与温控器相同
PLC Device List
Word Devices:
项目 属性 数据类别 地址范围 备注
RAMP R/W Word 273 ~ 14859
RAMPh R/W Word 0x111 ~ 0x3A0B
ROMP R/W Word 16657 ~ 31243
ROMPh R/W Word 0x4111 ~ 0x7A0B
PV R Word
SV R/W Word
MV R/W Word
HeatMV R Word
CoolMV R Word
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 SDC 35/36
D-Sub 9pin male
TX+ 1 22 DA
2 23 DB
3 24 SG
4
5
TX- 6
7
8
9
HMI Com2 SDC 35/36
B Type 5 pin
RS485+ 1 22 DA
RS485- 2 23 DB
|