QQ登录

只需一步,快速开始

屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

[ 复制链接 ]
屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置

屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置


图文介绍文档,可下载PDF阅读。

Kinco ED Series Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于 Kinco ED Series,本文件以 ED100-LA-000-000实测)

PLC setting
1.  ED100-LA伺服驱动器设置:

0V
ID设置
RS232通讯埠
+24V

1、伺服器软体连线
  1-1安装ECO2WIN,从www.kinco.cn下载 ECO2WIN 软体
  1-2 开启软体

   1-3 建立新档

1-4选择”automatic interface identification”继续点击Next

1-5选择通讯串口

1-6选择马达型号(预设即可)

1-7读取伺服器资料

      “read data from device and store in project” 读取驱动器所有数据
     “update device with project data 用新建档案更新驱动器(一般在项目完成后使用)
    “do not synchronize device and project” 不同步数据,系统只在需要时读取驱动器数据

1-8 确认伺服器站号
    在ECOSTEP点选右键=>Properties

伺服器ID:9

设定伺服器指拨ID,须注意参数 2F800008,此参数会影响 ID

HMI Setting
1.  选择Device/Server Setting: Kinco Automation Ltd..  ---kinco ED Series 设定

通讯设定:

PLC Device List
Word Devices:

地址输入须注意位数,位数08 表示此寄存器将存放的数据长度为1 个Byte=>BI
                    位数10 表示存放的数据长度为2 个Byte          =>WI
                    位数20 表示存放的数据长度为4 个Byte          =>DI
WI 6040 S 00


地 址  子地址  位 数  命令类型  单位  人机对应地址
6040    00  10  RW,M  bitcode  WI6040S00
6060    00  08  WO,M  number  BI6060S00
6063  00  20  RO,M  inc  DI6063S00
6083    00  20  RW,M  16inc/s2  DI6083S00


子地址
地址
位数10,请参照上述说明

注意:单位如果是inc/64s、 16inc/s2,人机读回来的数据要在做运算
例如:  nc/64s : 人机读取数据除以 64  = 伺服器运行数据
     16inc/s2: 人机读取数据乘以 16  = 伺服器运行数据
利用”缩放功能”运算数据(除以64) & (乘以16)


单位: Nc/64s  单位: 16inc/s2

接线图
HMI Com1    Kinco ED Series
D-Sub 9pin male    D-Sub 9pin male
  1    1   
RXD  2    2  TX
TXD  3    3  RX
  4    4   
       SG  5    5  GND
    6    6
  7    7   
  8    8   
  9    9   


请点击此处下载