屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
屏通与步科 ED系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍文档,可下载PDF阅读。
Kinco ED Series Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于 Kinco ED Series,本文件以 ED100-LA-000-000实测)
PLC setting
1. ED100-LA伺服驱动器设置:
0V
ID设置
RS232通讯埠
+24V
1、伺服器软体连线
1-1安装ECO2WIN,从www.kinco.cn下载 ECO2WIN 软体
1-2 开启软体
1-3 建立新档
1-4选择”automatic interface identification”继续点击Next
1-5选择通讯串口
1-6选择马达型号(预设即可)
1-7读取伺服器资料
“read data from device and store in project” 读取驱动器所有数据
“update device with project data 用新建档案更新驱动器(一般在项目完成后使用)
“do not synchronize device and project” 不同步数据,系统只在需要时读取驱动器数据
1-8 确认伺服器站号
在ECOSTEP点选右键=>Properties
伺服器ID:9
设定伺服器指拨ID,须注意参数 2F800008,此参数会影响 ID
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Kinco Automation Ltd.. ---kinco ED Series 设定
通讯设定:
PLC Device List
Word Devices:
地址输入须注意位数,位数08 表示此寄存器将存放的数据长度为1 个Byte=>BI
位数10 表示存放的数据长度为2 个Byte =>WI
位数20 表示存放的数据长度为4 个Byte =>DI
WI 6040 S 00
地 址 子地址 位 数 命令类型 单位 人机对应地址
6040 00 10 RW,M bitcode WI6040S00
6060 00 08 WO,M number BI6060S00
6063 00 20 RO,M inc DI6063S00
6083 00 20 RW,M 16inc/s2 DI6083S00
子地址
地址
位数10,请参照上述说明
注意:单位如果是inc/64s、 16inc/s2,人机读回来的数据要在做运算
例如: nc/64s : 人机读取数据除以 64 = 伺服器运行数据
16inc/s2: 人机读取数据乘以 16 = 伺服器运行数据
利用”缩放功能”运算数据(除以64) & (乘以16)
单位: Nc/64s 单位: 16inc/s2
接线图
HMI Com1 Kinco ED Series
D-Sub 9pin male D-Sub 9pin male
1 1
RXD 2 2 TX
TXD 3 3 RX
4 4
SG 5 5 GND
6 6
7 7
8 8
9 9
|