屏通触摸屏与AB以太网模块通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]

屏通触摸屏与AB以太网模块通讯线与通讯参数设置

屏通触摸屏与AB以太网模块通讯线与通讯参数设置


图文介绍可下载PDF文档阅读。


前言
此技术文件是说明PanelMaster 人机介面如何与 AB Ethernet网路模组连线之设定.

AB Ethernet Module
1761-NET-ENI

(1)   软体连线及参数数定:
(a) 使用Rockwell Software --- ENI Utility 工具执行 Ethernet Module 设定
步骤一: 执行”开始”---“程式集” --- “ENI Utility” --- ENI Utility 工具. (程式
如下图)

1761-NET-ENI 初始通讯设定为 38,400k bps
步骤二: 进入 ENI IP Address 选项,按压”Load From”---“ENI”读取模组 IP 位址.


步骤三: 由于 Ethernet IP 模组需连结 CPU 并透过其传输资料,故必须设定 CPU Port 通讯速率
相同于 Ether IP模组的Serial Port. 【重要】

(2)  HMI 参数设定:
选择 【直接连线(乙太网路)】 --- 【装置/伺服器: Allen Bradley → SLC 5/03, 5/04】

设定HMI 连线埠的参数使与 PLC相同   

(3)  PLC 记忆体位址
   Bit Devices:

  Word Devices: