前言

此技术文件是关于PanelMaster 如何与 AB MicroLogix Series DF1 RS232 CPU Port 连线
之设定.

MicroLogix PLC
Channel 0  Channel
(1)  软体连线及参数数定:
(a) 使用Rockwell Software --- RSLinx 工具执行 PLC连线
步骤一: 将RS232 通讯线 DF1 RS232 埠,并执行 RS Linx工具.

步骤二: 使用Auto-Configure 选项执行DF1 Port 自动侦测功能.

步骤三: 确定通讯格式(标准为: 19200; 8, None, 1 站号:0); Driver=DF1 Full Duplex及
Error Detection=BCC.

(b) 当HMI 要与AB DF1 RS232 连线时,必须先将要读取的物件开启,方式如下
步骤一: 先执行RSLogix 500 软体并选择正确的 CPU型号.接著到要使用的物件下按
滑鼠右键执行”New Window”

步骤二: 进入物件设定视窗中执行”Propertise”(属性)功能.

步骤三: 进入物件属性功能视窗后将原先 B3:0 改成B3:255 后即可开启 B3:0~B3:255
的物件.

步骤四: 按确定回到 Propertise 视窗即可看到B3:0~B3:255 皆被开启,此时
Download…功能将范围写入PLC 即可.

AB MicroLogix Series DF1
接线图
HMI 端                                                               

                    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    2  RXD
GND  5    5  SG
RTS  7    7  CTS
CTS  8    8  RTS

HMI 端

                    PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
  Serial Port 9-PIN 母
(DF1 RS232)
RXD +  2    3  TXD
TXD -  3    2  RXD
GND  5    5  SG
RTS  7    7  CTS
CTS  8    8  RTS

AB MicroLogix Series DF1
HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  Serial Port 8-PIN   
(DF1 RS232)
RXD +  2    7  TXD
TXD -  3    4  RXD
GND  5    2  SG
(2)  HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器:  Allen Bradley → MicroLogix 1000/1500】

设定HMI 连线埠的参数使与 PLC相同   

(3)  PLC 记忆体位址
位元件/位置: (选择位元件依据以下方式点选即可看见位元件范围)

字元件/位置: (选择字元件依据以下方式点选即可看见即可看见字元件范围):
   
请点击此处下载