QQ登录

只需一步,快速开始

屏通触摸屏与VIGOR VB系列PLC通讯线与通讯参数设置

[ 复制链接 ]


屏通触摸屏与VIGOR VB系列PLC通讯线与通讯参数设置

屏通触摸屏与VIGOR VB系列PLC通讯线与通讯参数设置


图文介绍PDF文件在下边提供下载

PLC Connection Guide

TN517D
VIGOR VB 通讯连线设定说明


前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 VIGOR VB 连线之设定.


(1)   PLC 参数数定:
(a)M / VB / VH 通讯格式标准为 19200;  7,1,E 站号:0(通讯速度及格式无法更改),使用 PM Designer
的通讯连线初始值即可。
(b) 连线接脚设定:
     VB / VH CPU CP1


USB Port 由上至下
1 GND
2 TX
3 RX
4 空脚  (新版 CPU为 DC5V)  TB4P 由上至下
1 GND
2 TX
3 RX
4 空脚  (新版 CPU为 DC5V)  TND517-C0

接线图                     
HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  USB PORT (RS232)
RXD +  2    2  TXD(白)
TXD -  3    3  RXD(绿)
GND  5    1  SG(黑)
RTS  7      
CTS  8      

HMI 端    PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
  USB PORT (RS232)
RXD +  2    2  TXD(白)
TXD -  3    3  RXD(绿)
GND  5    1  SG(黑)
RTS  7      
CTS  8      

HMI 端    PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
  TB4P (RS232)
选择 【装置/伺服器: Vigor Corporation → M/VB Series】


设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC相同   