屏通与欧姆龙 CP1LCP1H系列PLC通讯线与熊市参数设置
图文介绍详细版请下载PDF文档
PLC Connection Guide
TN510D
OMRON CP1L/CP1H 通讯连线设定说明
前言
此技术文件是关于 PanelMaster 如何与OMRON CP1L/CP1H 连线之设定.
(1) PLC 参数数定:
(a) 使用“CX Programmer” 软体透过USB与CP1L/CP1H PLC 连线, 双击 “Setting”
项目设定 Serial Port 格式.
标准为 (9600; 1,7,2,E) 或 Custom (Baud; Format; Mode: Host Link; Unit No.)
RS232 序列串口
RS422 序列串口 TND510-C0
(b) 连线接脚设定
RS232 模组:
CJ1W-CIF01 / CP1W-CIF01
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公 Serial Port 9-PIN 公 (RS232)
RXD 2 ------------------------ 2 TXD
TXD 3 ------------------------ 3 RXD
GND 5 ------------------------ 9 SG
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公 Serial Port 9-PIN 母 (RS232)
RXD 2 ------------------------ 2 TXD
TXD 3 ------------------------ 3 RXD
GND 5 ------------------------ 9 SG
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS TND510-C0
(c) 连线接脚设定
RS422 模组:
CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公 Serial Port 5-PIN (RS422)
TX+ 1 ------------------------ RDB+
RX+ 4 ------------------------ SDB+
TX- 6 ------------------------ RDA-
RX- 9 ------------------------ SDA-
HMI 端 PLC 线端
COM2 4-PIN 端子 Serial Port 5-PIN (RS422)
TX+ -------------------------- RDB+
RX+ -------------------------- SDB+
TX- ------------------------ RDA-
RX- ------------------------ SDA-
注意:
当使用RS422 模组(CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11) 与HMI 连线时,请将指拨 6 设为”ON”
TND510-C0
(c) 连线接脚设定
RS485 模组:
CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公 Serial Port 5-PIN (RS485)
TX+ 1 ------------------------ SDB+
TX- 6 ------------------------ SDA-
HMI 端 PLC 线端
COM2 4-PIN 端子 Serial Port 5-PIN (RS485)
D+ ------------------------ SDB+
D- ------------------------ SDA-
注意:
当使用RS485模组 (CJ1W-CIF11 / CP1W-CIF11) 与 HMI连线时,请将指拨 2、3、5、6设为”ON” TND510-C0
(2) HMI 设定:
选择 【装置/伺服器: OMRON Corporation → Sysmac CS/CJ Series (FINS)】
注意: 驱动程式(C2B031.dll / C2B031.mod) 在 --- 12
th
-Feb., 2009.以后发行
设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC 相同
TND510-C0
(3) PLC 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices:
|