我在初学PLC与威纶通触摸屏TK6070iP!
有几个关于威纶通触摸屏的问题请教!
一,我用的EB8000软件离线仿真,所有元件都没有任何问题!但是在触摸屏上一些元件显示没有任何问题,但是一些元件没有任何显示(如位状态指示灯,数值显示等)!
二,位状态设置里面的开关在“ON”状态下是可以在触摸屏上显示但是在“转换开关”状态下没有任何显示!
三,位状态转换开关在ON状态和转换开关状态都无法在触摸屏上显示出来!
四,在触摸屏与三菱FX2N通讯时无法通信,用的通讯线为485转422的通信电缆!
请问这个通信方面有需要注意和设置的地方吗?表示万分的感谢!!

您所说问题都跟通讯有关,所以您还是先把通讯的问题解决了,其他问题就简单了。
关于TK6070ip与FX2N的通讯线接法,可以打开官网提供的通讯手册查看,
截图如下:
1.png

既然你是初学者,那未知因素可能就很多了。
能想到的这里也说说吧。
1.确保是在界面全部编译后,再保存,再编译,再离线模拟或下载到屏使用。
不要旧的程序下载后,再添加元件,编辑界面,然后脑子一热。
矣?
我添加了元件,咋不显示?

2.要注意威纶通开机运行,默认显示的窗口是窗口10.
检查下自己元件放在哪个界面了,如果放在窗口250了,放回窗口10就好。
当然默认初始窗口,在编程软件系统设置里,可以进行指定,总之将你放置元件的窗口显示出来查看查看。

3.人品问题,硬件问题或遇到了常人没遇到的软件BUG。
这是小概率事件,可以安装更新版本的编程软件,官方都会修复BUG并以新版本发布。
这些概率还是比较小的,可以作为参考原因。

威纶通触摸屏下载后元件显示不出来是什么原因?
大概率还是元件的地址使用了其他通讯硬件的地址,无法通讯才导致元件不显示。
可以设置元件属性,将使用的地址设置为触摸屏自身的地址如LW0,LB0等,
这样元件一定可以显示出来。

以上就是对问题的回答。
另外我有建制了两套威纶通视频教程,可以下载观看。
  

上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例

  

经历1年的编程与录制点击进入查看


  

如果您认可,可联系功能定制!

  