QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07424原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07424原因处理方法

A07424驱动:APC 的运行条件无效
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: APC(高级定位控制)功能发现一个无效的运行条件。
报警值(r2124,十六进制):
位 0 = 1:
APC无编码器运行。
位 1 = 1:
可能的原因:
- 有一个通过 p3701 选择的 APC负载测量系统故障。
- 通过 p3701 选择负载测量系统处于驻留状态(r0481[0...2].14)。
关闭功能 APC。
位 2 = 1:
可能的原因:
- 有一个通过 p3701 选择的 APC负载测量系统故障。
- 通过 p3701 选择负载测量系统处于驻留状态(r0481[0...2].14)。
关闭脉冲去耦,也就是说,使用电机测量系统的转速作为电机转速控制的转速。
处理: 位 0:
仅在带编码器运行状态下使用功能APC。
位 1 , 2:
检查负载测量系统。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。