QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07552 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07552 原因处理方法

F07552 (A)驱动编码器:不支持编码器配置
信息值: 故障原因: %1, 组件号: %2, 编码器数据组: %3
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: OFF2 (OFF1, 无)
Servo: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
Vector: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
Hla: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 不支持要求的编码器配置。在 p0404 中,只能使用在 r0456 中由编码器信号反馈为“支持”的位。
故障值(r0949,十进制):
ccccbbaa 十六进制: cccc = 故障原因, bb = 组件号, aa = 编码器数据组
cccc = 1: sin/cos 编码器,带有绝对值信号(受 SME25 支持)。
cccc = 3: 方波编码器(受 SMC30 支持)。
cccc = 4:sin/cos 编码器(受 SMC20, SMI20, SME20, SME25支持)。
cccc = 10: DRIVE-CLiQ 编码器(受 DQI 支持).
cccc = 12: sin/cos 编码器,带有参考标记(受 SME20 支持)。
cccc = 15: 在VECTORMV他激同步电机中零脉冲换向。
cccc = 23: 旋转变压器(受 SMC10, SMI10 支持)
cccc = 65535: 其它功能(比较 r0456 和 p0404)。
参见: p0404 (编码器配置有效 ), r0456 (支持编码器配置)
处理: -检查(p0400,p0404)编码器设定。
-使用合适的编码器信号转换(r0456)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索