QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07575原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07575原因处理方法

F07575驱动:电机编码器未就绪
信息值: -
信息类别: 位置/转速实际值错误或缺少 (11)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 传感器模块编码器 1 传播: GLOBAL
反应: Infeed: OFF2
Servo: OFF2 (编码器)
Vector: OFF2 (编码器)
Hla: OFF2 (编码器)
应答: 立即
原因: 电机编码器报告未就绪。
-编码器 1 的初始化(电机编码器)失败。
- “驻留编码器”功能当前有效(编码器控制字G1_STW.14 = 1)。
-禁用编码器接口(编码器模块)(p0145)。
-编码器模块损坏。
处理: 通过编码器 1 来处理其他存在的故障。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索