西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07755 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07755 原因处理方法

F07755 (N, A)驱动:运行到固定挡块,无力控制器
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: HLA
组件: 电机 传播: DRIVE
反应: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 已选择功能“运行到固定挡块”(p1545),即使未激活“力控制器”或“推力限制”(p1400)。因此驱动可能以
最大力运行到固定挡块。
处理: - 必要时取消激活功能“运行到固定挡块”(p1545)。
- 激活力控制器(p1400.14 = 1)。
或者
- 激活推力限制模式 1 或 2 (p1400.0 = 1, p1400.1 = 1)。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索