QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07824原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07824原因处理方法

F07824超出 I2t 监控故障阈值
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1)
应答: 立即
原因: 在自由设置的 I2t 监控中超出了故障阈值(100%)。
注释:
也通过状态位 r2199.14 = 1 显示超出。
参见: p3240 (I2t 输入值信号源), p3241 (允许的 I2t 持续值), p3242 (I2t 最大持续时间), p3243 (I2t 报警
阈值), r3244 (当前 I2t 积分器值)
处理: - 检查收到的输入值(p3240)。
- 必要时降低负载。
- 检查参数设置(p3241, p3242, p3243)。
注释:
如果 I2t 积分器值(r3244)低于 99%,则故障和状态位 r2199.14 复位。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索