F30074 (A)控制单元和功率模块之间的通讯出现故障
信息值: %1
信息类别: 内部通讯(DRIVE-CLiQ)故障 (12)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 控制单元 CU 和功率模块 PM 之间无法通过接口通讯。可能是拔出了 CU 或插入错误的 CU。
故障值(r0949, 十六进制):
0 hex:
- 在功率模块运行期间拔出了带外部 24 V 电源的控制单元。
- 在关闭功率模块后,控制单元的外部 24 V 电源短时中断。
1 hex:
虽然激活了无编码器的安全运动监控,在功率模块运行时仍拔出了控制单元。该操作非法。在功率模块运行时重新插
入控制单元,也无法恢复通讯。
20A 十六进制:
插入的控制单元和功率模块具有不同的编码。
20B 十六进制:
插入的控制单元和功率模块具有相同的编码,但是序列号却不同。
601 hex:
控制单元插入的功率模块不支持它的功率等级(装机装柜型设备)。
处理: 将控制单元 CU 或控制单元适配器(CUAxx)再次插入原先的功率模块上,然后继续运行。必要时,可以在给 CU 或
CUA 上重新上电。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。