QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07969原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07969原因处理方法

F07969驱动:磁极位置检测出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 在磁极位置检测期间出现错误。
故障值(r0949,十进制):
1:电流环受限制。
2:电机轴堵转。
4:编码器转速信号不合理。
10:级别 1:测量电流和零序电流之间的比例过小。
11:级别 2:测量电流和零序电流之间的比例过小。
12:级别 1:超出最大电流。
13:级别 2:超出最大电流。
14:用于确定 +d 轴的电流差值过小。
15:二次谐波过小。
16:对于该测量方式变频器过小。
17:通过脉冲禁止中断。
18:一次谐波过小。
20: 对于旋转的电机轴和激活的“捕捉再启动”功能,要求进行磁极位置检测。
处理: 故障值=1 时:
- 检查电机连接是否正确。
- 检查电机数据是否正确输入。
-更换相关电机模块
故障值=2 时:
- 打开电机抱闸装置(p1215 = 2),空载接通电机。
故障值=4 时:
- 检查编码器线数(p0408)和传动比(p0432,p0433)是否正确。
- 检查电机极对数是否正确(p0314)。
故障值=10 时:
- 若选择 p1980 = 4,则增大 p0325 的值。
- 若选择 p1980 = 1,则增大 p0329 的值。
- 检查电机连接是否正确。
-更换相关电机模块
故障值=11 时:
- 增大 p0329 的值。
- 检查电机连接是否正确。
-更换相关电机模块
故障值=12 时:
- 若选择 p1980 = 4,则减小 p0325 的值。
- 若选择 p1980 = 1,则减小 p0329 的值(最小 p0305)。
- 如果p0329 = p0305:减小p0356, p0357。
- 检查电机数据是否正确输入。
故障值=13 时:
- 减小 p0329 的值。
- 检查电机数据是否正确输入。
故障值=14 时:
- 增大 p0329 的值。
- 电机各向异性不够充分,切换运行 (p1980==1,10)。
故障值=15 时:
- 增大 p0325 的值。
- 电机各向异性不够充分,切换运行 (p1980==1,10)。
故障值=16 时:
- 禁用运行(p1982)。
故障值=17 时:
- 如同故障值 12 或重复运行。
故障值=18 时:
- 增大 p0329 的值。
- 饱和度不够充分,切换运行(p1980==10)。
故障值=20 时:
- 执行磁极位置检测前要保证电机轴静止。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索