QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07982原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07982原因处理方法

F07982驱动:旋转检测编码器测试
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无.  传播:.  GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 在编码器测试时出现错误。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
3:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
4:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
5:编码器不发送信号。
6:错误极性。
7:脉冲数错误。
8: 编码器信号出错或转速环不稳定。
9:电压监控模块(VSM)连接不正确。
处理: 故障值=1 时:
-检查电机参数。
-执行电机数据检测(p1910)。
-必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值=2 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最小限制(p1080)。
故障值=3 时:
-调整转速设定值(p1965)或者抑制带(p1091 到 p1094, p1101)。
故障值=4 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最大限制 (p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值=5 时:
-检查编码器连接。紧急情况下更换编码器。
故障值=6 时:
-检查编码器电缆的布线。调整极性(p0410)。
故障值=7 时:
-调整脉冲数(p0408)。
故障值=8 时:
- 检查编码器连接和编码器电缆。可能是接地有问题。
-降低转速环的动态响应 (p1460, p1462 或 p1470, p1472)。
故障值=9 时:
-检查电压监控模块(VSM)连接。
注释:
可以通过p1959.0关闭编码器测试。
参见: p1959

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索