西门子伺服驱动器S120 150故障代码A08563 原因处理方法
A08563 PROFINET:设置参数的一致性错误
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31,
TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 在激活 PROFINET 接口的配置 (p8925) 时检测出一致性错误。
报警值(r2124,十进制):
0:一般一致性故障。
1:IP配置故障(IP地址、子网掩码或默认网关)。
2:站名称故障。
3:由于已经存在一个循环PROFINET连接,因此无法激活DHCP。
4:由于DHCP已激活,因此无法建立循环PROFINET连接。
5:工业以太网接口 (X127) 上也设置了默认网关。
6:工业以太网接口 (X127) 上也设置了站名称。
7:同一子网中的IP地址与工业以太网接口 (X127) 的IP地址相同。
注释:
针对报警值 0、1、2、3、4、5、7:配置未修改。
针对报警值 6:新配置已激活。
DHCP:动态主机配置协议
参见: p8920 (PROFINET站名称), p8921 (PN IP 地址), p8922 (PN 默认网关), p8923 (PN 子网掩码)
处理: - 检查所需接口配置(p8940 及之后),必要时更正并激活 (p8945)。
或者
- 通过“编辑 Ethernet 节点”画面对站进行重新命名(例如使用调试软件 STARTER)。
参见: p8925 (PN 接口配置)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
|