QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A13000原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A13000原因处理方法

A13000授权不够
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: -在驱动设备中使用了需要授权的选件,授权不够。
-在检测现有授权时出现故障。
报警值(r2124,十进制):
0:
现有授权不够。
1:
没有得到足够的授权,因为具有运行所需授权数据的存储卡被拔掉。
2:
没有得到足够的授权,因为存储卡上没有授权数据。
3:
没有得到足够的授权,因为许可密钥上有一个校验累积误差。
4:
在检测授权时出现了一个内部故障。
处理: 报警值= 0 时:
需要附加的需可权并激活(p9920,p9921)。
报警值= 1 时:
在关闭状态下重新插入合适的存储卡。
报警值= 2 时:
输入许可密钥并激活(p9920, p9921)。
报警值= 3 时:
把输入的许可密钥(p9920)同许可证上的许可密钥作比较。
重新输入许可密钥并激活(p9920, p9921)。
报警值= 4 时:
-执行上电。
-将固件升级到新版本。
- 联系技术支持。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。