西门子伺服驱动器S120 150故障代码A30046 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A30046 原因处理方法

A30046 (F)功率单元:欠电压报警
信息值: %1
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 最后一次重新启动前,在功率单元的电源上出现问题。
- PSA 的内部 FPGA 中的电压监控发出信号,指示模块上出现欠电压故障。
报警值(r2124,十进制):
电压故障寄存器的寄存器值。
处理: - 检查功率单元的 24V 直流电源。
- 给组件重新上电。
-必要时更换模块。
在…时的反应 F:Servo: 无 (OFF1, OFF2)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。