西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07311原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07311原因处理方法

F07311电机旁路开关
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 故障值(r0949, 位方式):
位 1:缺少开关反馈信息“已闭合”。
位 2:缺少开关反馈信息“已打开”。
位 3:开关反馈信息太慢。
接通之后等待正向反馈信息。如果在给定的时间之后才得到反馈信息,则导致故障性断路。
位 6:驱动开关反馈信息与旁路状态不一致。
在接通或者接通电机时,驱动开关已闭合。
参见: p1260 (旁路配置), r1261 (旁路控制/状态字), p1266 (旁路控制指令), p1267 (配置旁路转换源),
p1269 (旁路开关反馈信息), p1274 (旁路开关监控时间)
处理: - 检查反馈信息信号的传送。
- 检查开关。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。