QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07331原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07331原因处理方法

F07331捕捉再启动: 不支持该功能
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
应答: 立即
原因: 无法接通到运转中的电机。
在下列情况下不支持“捕捉再启动”功能:
永磁同步电机(PMSM):
-以 V/f 特征曲线运行。
-不连接电压监控模块(VSM),无编码器运行。
他励同步电机(SESM):
-以 V/f 特征曲线运行。
处理: - 撤消选择“捕捉再启动”功能 (p1200=0)。  
- 切换开环控制/闭环控制运行方式(p1300)。
- 连接电压监控模块(VSM)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。