西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07085原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07085原因处理方法

F07085驱动:开环控制/闭环控制参数被更改
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即 (上电)
原因: 开环控制/闭环控制参数被强行更改。
可能的原因:
1. 在其他参数的作用下,开环/闭环参数超出了动态极限值。
2. 由于检测出的硬件不存在某个特性,因此,这些参数不可用。
3. 由于缺少热时间常数,对值进行了估算。
4. 由于缺少电机热保护,电机温度模型 1 激活。
故障值(r0949,十进制):
被修改的参数号。
340:
已自动计算电机和闭环控制参数(p0340 = 1),因为之后已激活矢量控制配置(r0108.2)。
611:
电机热模型 1 的时间常数已估算。
612:
电机热模型 1 已激活(p0612.0 = 1)。
参见: p0640, p1082, r1082, p1300, p1800
处理: 无需采取任何措施。
无需改变参数,因为参数已经被限制在合理范围内。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。