西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01000原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01000原因处理方法

F06855整流单元:输入滤波器监控已响应
信息值: %1
信息类别: 电源滤波器故障 (15)
驱动对象: A_INF, R_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 超出或低于在 p3678 中参数设置的输入滤波器阈值。
故障值(r0949,十进制):
0:低于α/β电压监控的阈值(p3678[0])。
1:超出电流阈值(p3678[1])。
2:低于线电压监控的阈值(p3678[0])。
参见: p3678 (滤波器监控阈值), p3679 (变压器:滤波器监控时间)
处理: - 检查用于滤波器监控的阈值设置(p3678])。
- 检查滤波器。
故障值=0 时:
- 检查电压监控的滤波时间的设置(3679[0])。
故障值=1 时:
- 检查电流监控的最小时间的设置(3679[1])。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。