QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06215 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06215 原因处理方法

A06215 (F)整流单元:总电流过高
信息值: %1
信息类别: 有接地/相间短路故障 (7)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 相电流的平整总数(i1 + i2 + i3)大于功率单元最大电流(r0209)的 3 %。
可能的原因:
-在直流母线中有一个接地,该电路会导致一个高的总电流(r0069.6)。在输入电流中的直流部分会导致功率单元,
整流电抗器或者输入滤波器的损坏/损毁!
-没有执行电流测量的零点补偿(p3491, A06602)。
-在功率单元的电流测量损坏。
报警值(r2124,浮点):
相位电流的平整总数。
处理: - 检查直流母线是否有一个低阻性或者高阻性的接地,必要时断开接地。
- 延长电流偏差测量的监控时间(p3491)。
- 必要时更换功率单元。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2)
在…时应答 F:立即 (上电)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索