西门子伺服驱动器S120 150故障代码A03510 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A03510 原因处理方法

A03510 (F, N)CU:校准数据不合理
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: CU_I, CU_I_D410
组件: 端子模块(TM) 传播: BICO
反应: 无
应答: 无
原因: 在启动时,会读取端子模块 31(TM31)的校准数据,并检查数据的合理性。
检测出至少有一个校准数据无效。
报警值(r2124,二进制):
位 1:模拟输入端 0 的 10 V 值无效。
位 3:模拟输入端 1 的 10 V 值无效。
位 4:模拟输出端 0 的偏移无效。
位 5:模拟输出端 0 的 10 V 值无效。
位 6:模拟输出端 1 的偏移无效。
位 7:模拟输入端 1 的 10 V 值无效。
处理: -重新给控制单元上电。
-检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
注释:
若再次报错则必须更换模块。
通常情况下模块可以继续运行。
相关的模拟通道可能达不到规定的精度。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。