QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F03505 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F03505 原因处理方法

F03505 (N, A)CU:模拟输入端断线
信息值: %1
信息类别: 外部测量值/信号状态在允许的范围之外 (16)
驱动对象: CU_I, CU_I_D410, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN
组件: 端子模块(TM) 传播: BICO
反应: 无
应答: 立即 (上电)
原因: 模拟输入的断线监控响应。
其输入值低于 p0761[0] 中设置的阈值。
p0756[0]: 模拟输入端 0(X131.7/X131.8)
故障值(r0949,十进制):
注释:
断线监控针对以下类型的模拟输入:
p0756[0] = 3(4 ... 20 mA,带监控)
处理: -检查到信号源的连接是否中断。
-检测注入电流的强度,可能是信号太弱。
-检查次级负荷电阻(250 欧姆)。
注释:
-可在 r0752[0] 中读取模拟输入端上测得的输入电流。
p756[0] = 3,即电流输入单极监控 (+4 ... +20 mA):
在 r752[0] 中不显示低于 4 mA 的电流,而是显示 r752[0] = 4 mA。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。