QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01953 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01953 原因处理方法

A01953 CU SYNC: 同步未结束
信息值: %1
信息类别: 内部通讯(DRIVE-CLiQ)故障 (12)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 接通驱动系统之后,基本周期、DRIVE-CLiQ 周期和应用周期之间开始同步,但是没有在规定的时间内完成同步。
报警值(r2124,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 重新为所有组件上电(断电/上电)。
如果是在修改了驱动的采样时间后出错,在现有的端子模块 31 (TM31)上将采样时间(p0115, p4099)修改为驱动周
期(p0115)的整数倍值。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索