QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01710 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01710 原因处理方法

C01710 SI 运动 P1 (CU): STOP E 被触发
信息值: -
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即 (上电)
原因: STOP E 使驱动停止(回程运动)。
在超出设定的延时段之后,激活“Safe Operating Stop”(SOS)。
可能的原因:
-上级控制系统发出停止要求。
-信息 C01714 “SI 运动 CU:超出 Safely-Limited Speed”的后续反应。
-信息 C01715 “SI 运动 CU:超出安全限制位置”的后续反应。
-信息 C01716 “SI 运动 CU:超出安全运行方向的公差”的后续反应。
参见: p9554 (SI运动 STOP E 到 SOS (SBH) 的过渡时间 (控制单元))
处理: -消除控制系统上的故障。
-在出现信息 C01714/C01715/C01716 时执行诊断。
无需重新上电,按照以下方法可应答信息(安全应答):
-端子模块 54F (TM54F)
-板载 F-DI(仅CU310-2)
-PROFIsafe
-机床控制面板
注释:
SI: Safety Integrated
SOS: Safe Operating Stop(安全操作停止)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报