西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01275原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01275原因处理方法

F01275硬件描述错误
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_I, CU_I_D410, CU_LINK, CU_NX_CX, ENC, HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC,
SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR,
VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: Infeed: OFF2
Servo: OFF3
Vector: OFF3
Hla: OFF3
应答: 上电
原因: 在存取 CF 卡上的硬件描述文件时出现错误。
目录和文件名: ADDON/SINAMICS/DATA/HW_DESC/014/DESC0000.ACX
故障值(r0949,十进制):
22: 未找到文件。
24: 文件读取出错。
26: 格式错误。
28: 版本错误。
30: ACX-Reader 内部错误。
40: 内容错误。
45: 硬件描述不一致。
60: 功率栈适配器(PSA)数量不一致。
61: 机柜式编码器模块(SMC)数量不一致。
62: 电压监控模块(VSM)数量不一致。
63: 端子模块(TM)数量不一致。
64: 端子板(TB)数量不一致。
处理: 仅用于西门子内部的故障诊断。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。