西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01672 原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01672 原因处理方法

F01672 SI P1 (CU):电机模块软件/硬件不兼容
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 当前的液压模块软件不支持安全运动监控功能,或者该软件和控制单元上的软件不兼容,或者控制单元和液压模块之
间的通讯发生故障。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
1:
当前的液压模块软件不支持运动监控功能。
2, 3, 6, 8:
控制单元和液压模块之间的通讯发生故障。
4, 5, 7:
当前的液压模块软件和控制单元上的软件不兼容。
处理: -检查在控制单元和相关液压模块之间的安全功能比较中是否有错误 (F01655, F30655),有的话,对相关故障进行诊
断。
故障值=1 时:
-使用支持安全运动监控的液压模块。
故障值 = 2、3、6、8 时:
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关液压模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
故障值= 4、5、7 时:
-升级液压模块的软件。
注释:
SI: Safety Integrated
HM:液压模块


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。