西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01659 原因处理方法
F01659 SI P1 (CU):参数的写入任务被拒绝
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: TM54F_MA, TM54F_SL
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即 (上电)
原因: 在控制单元(CU)上对于一个或者多个 Safety Integrated 参数的写入任务被拒绝。
注释:
此故障不会导致安全停止反应。
故障值(r0949,十进制):
1:没有设置 Safety Integrated 口令。
2:已选择驱动参数复位。尽管如此 Safety Integrated 参数不能进行复位,因为 Safety Integrated 已使能。
27: 尝试通过 TM54F 控制激活基本功能,尽管不支持此功能。
参见: p0970, p3900, r9771, r9871
处理: 故障值=1 时:
-设置 Safety Integrated 口令 (p10061)。
故障值=2 时:
-禁用 Safety Integrated(p9501, p9601)或复位安全参数(p0970 = 5),随后再次复位驱动参数。
故障值=27 时:
-检查在控制单元和相关电机模块之间的安全功能比较中是否有错误 (F01655, F30655),有的话,对相关故障进行诊
断。
-使用支持所需功能的电机模块。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
注释:
CU:控制单元
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
参见: p9501, p9601, p9620, p9761, p9801
《《《《-------------------------------------------------------------------