西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01632 原因处理方法
F01632 SI P1 (CU):断流阀控制/反馈出错
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: HLA
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(监控通道 1)上驱动集成的“Safety Integrated”功能在断流阀的控制/反馈中发现一个错误,并触发
STOP A。
可能的原因:
- 未连接断流阀,或连接不正确(X272)。
- 未连接断流阀反馈,或连接不正确(X281/X282)。
- 断流阀反馈设置错误(p9626/p9826)。
- 断流阀损坏。
- 液压模块损坏。
故障值(r0949,十进制):
10, 11:
“打开断流阀”过程中出错。
20:
“断流阀已打开”状态下出错。
30, 31:
“闭合断流阀”过程中出错。
40:
“断流阀已闭合”状态下出错。
50, 80:
断流阀的控制/反馈中出错,或控制单元与液压模块间存在通讯故障。
处理: - 检查断流阀的连接(X272)。
- 检查断流阀反馈的连接(X281、X282)。
- 检查断流阀反馈的配置(p9626/p9826)。
- 检查电柜结构和电缆敷设是否符合 EMC(例如使用屏蔽电缆并敷设屏蔽层)。
- 必要时更换断流阀。
- 必要时更换液压模块。
参见: p9626 (SI HLA 断流阀反馈触点配置(CU)), p9826 (SI HLA 断流阀反馈触点配置(MM))
《《《《-------------------------------------------------------------------