QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01381原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01381原因处理方法

A01381拓扑结构:电源模块插入位置错误
信息值: 组件: %1, 至 %2, %3, 接口: %4
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 在比较实际拓扑和设定拓扑时,发现一个和设定拓扑有偏差的电源模块。
报警值(r2124,十六进制):
ddccbbaa 十六进制:
dd = 接口号 (%4)
cc = 组件号 (%3)
bb = 组件等级 (%2)
aa = 插错组件的编号 (%1)
注释:
dd、cc 和 bb 描述的是在该位置上插入了错误的组件。
在 F01375 中指出了组件等级和连接号。
驱动系统的启动中止。在这种状态下不能使能驱动控制。
处理: 调整拓扑结构:
- 将相应组件插入正确接口(更正实际拓扑)。
- 在调试软件中调整项目/参数设置(更正设定拓扑)。
-自动消除拓扑结构错误(p9904)。
注释:
在“拓扑结构-->拓扑结构视图”下,调试软件提供了优化诊断(例如:设定值/实际值比较)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索