QQ登录

只需一步,快速开始

西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01357原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01357原因处理方法

F01357拓扑结构:在 DRIVE-CLiQ 支路上发现了两个控制单元
信息值: 组件号: %1, 接口号: %2
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无 (OFF2)
应答: 立即
原因: 在实际拓扑中,通过 DRIVE-CLiQ 连接了 2 个控制单元。
默认不允许此设置。
只有当两个控制单元上都安装了工艺扩展模块 OALINK 时,才允许。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx 十六进制:
yy = 第二个控制单元的接口号
xx = 第二个控制单元的组件号
注释:
取消并抑制脉冲使能。
处理: - 取消 DRIVE-CLiQ 连接,重新启动系统,在两个控制单元上安装 OALINK 并运行。
- 取消与第二个控制单元的连接并重新启动。
- 更换 S120M 组件 DRIVE-CLiQ 扩展模块上的混合电缆(IN/OUT)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。

回复

使用道具 举报