西门子直流变频器DCM 故障代码F60300原因处理方法
F60300换向错误
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 出现换向错误或过电流或通过 p51583 出了测试指令。
可能的故障原因:
- 在装置的再生反馈运行中电源电压骤降。
- 电枢电流控制器没有经过优化。
故障值(r0949, 十进制):
1:
换向失败,因为换向晶闸管没有注入关断电压(仅限 p50166 = 1 时)。
r50047[0]: 判断标准 (= 1)
r50047[1]: 晶闸管状态(= r53146)
r50047[2]: 已经触发的晶闸管对
位 0 = 1: MI 方向的晶闸管 1 已经触发
...
位 5 = 1: MI 方向的晶闸管 6 已经触发
位 8 = 1: MII 方向的晶闸管 1 已经触发
...
位 13 = 1: MII 方向的晶闸管 6 已经触发
r50047[3]: 当前电枢触发角[度]
r50047[4]: 当前EMF[%]
2:
电流没有流入正确的晶闸管或电流峰值曲线向上拐。
r50047[0]: 判断标准 (= 2)
r50047[1]: 子标准
子标准 = 1 时:
电流没有流入正确的晶闸管。
r50047[2]: 当前Ia采样值[A]
r50047[3]: 当前Ia采样值,整流器1[A]
r50047[4]: 当前Ia采样值,整流器2[A]
r50047[5]: 当前Ia采样值 + In 20%[A]
r50047[6]: 从发出最后一个触发脉冲起Ia采样值的数量
子标准 = 2 时:
电流峰值曲线向上拐。
r50047[2]: 当前ΔIa[A]
r50047[3]: 从发出最后一个触发脉冲起的最小ΔIa[A]
r50047[4]: 当前Ia采样值[A]
r50047[5]: 发出最后一个触发脉冲后的第一个ΔIa[A]
r50047[6]: 当前电枢触发角[度]
r50047[7]: 从发出最后一个触发脉冲起Ia采样值的数量
3:
电流峰值超出了290%的电枢实际额定直流电(r50072[1])。
r50047[0]: 判断标准 (= 3)
r50047[1]: ΔUa的数量,Ua 还可以和EMF相差一段
r50047[2]:之前的电压CD[V]
r50047[3]:当前电压CD[V]
r50047[4]: 当前ΔUa[V]
r50047[5]: 当前电枢触发角[度]
r50047[6]: 当前EMF[V]
r50047[7]: 当前Ia采样值[A]
4:
并联的 SINAMICS DCM 被检测出换向错误或过电流。
r50047[0]: 判断标准 (= 4)
5:
通过p51583给出了测试指令。
r50047[0]: 判断标准 (= 5)
r50047[1]:当前电压CD[V]
r50047[2]: 当前电枢触发角[度]
r50047[3]: 当前EMF[V]
r50047[4]: 当前Ia采样值[A]
r50047[5]: 当前转矩方向(0、1或2)
处理: 应答故障信息,重新给装置上电。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|