西门子直流变频器DCM 故障代码F60035 原因处理方法
F60035 (N, A)电机堵转
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 电机出现以下异常并且持续了不止 p50355 设置的时间时,系统会报告此故障。
- 达到了正负电枢电流限值或转矩限值时。
- 电枢电流 r52109 > 1.0 %。
- 实际转速 r52166 < p50356。
注释:
r50047[1]: 电机堵转保护用监控时间 p50355
r50047[2]: 转速阈值 p50356
r50047[3]: 电枢电流 r52109
r50047[4]: 实际转速 r52166
r50047[5]: 转矩限值 r53150
r50047[6]: 电枢电流限值 r53151
参见: p50355 (堵转保护的监控时间)
处理: - 减轻电机负载。
- 提高电流限值或转矩限值。
- 检查监控阈值,如有必要,提高阈值。
参见: r52109 (电枢电流实际值,取 6 个循环的平均值), r52166 (转速控制器上选中的实际值的绝对值),
r53150 (转速限幅控制器/转矩限幅的状态 ), r53151 (电流限幅的状态)
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|