西门子直流变频器DCM 故障代码F31806 原因处理方法
F31806 (N, A)编码器1: 初始化失败
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器的初始化失败。
故障值(r0949, 十六进制):
位 0,1:电机旋转时的编码器初始化失败(粗略位置和精确位置的偏差,以编码器线数/4表示)
位 2:信号 A 的中压匹配失败。
位 3:信号 B 的中压匹配失败。
位 4:加速度输入的中压匹配失败。
位 5:信号“Safety A” 的中压匹配失败。
位 6:信号“Safety B” 的中压匹配失败。
位 7:信号 C 的中压匹配失败。
位 8:信号 D 的中压匹配失败。
位 9:信号 R 的中压匹配失败。
位 10:A 和 B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 11:C 和 D 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 12:Safety A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 13:A 和 Safety B 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 14:B 和 Safety A 之间的中压差值过大 (> 0.5 V)。
位 15:得到的中压的标准偏差过大 (>0.3 V)。
位 16:内部故障 - 读取寄存器时的故障 (CAFE)。
位 17:内部故障 - 写入寄存器时的故障 (CAFE)。
位 18:内部故障 - 中压匹配不存在。
位 19:内部故障 - ADC 存取出错。
位 20:内部故障 - 没有找到过零点。
注:
位 0,1:到 6SL3055-0AA00-5*A0
位 2 到 20:从 6SL3055-0AA00-5*A1 起
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: 应答故障。
如果无法应答故障:
位 2 - 9:检查编码器电源,
位 2 - 14:检查相应的电缆。
位 15,无其它位:检查信号 R,检查 p0404 中的设置。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|