西门子直流变频器DCM 故障代码F30611原因处理方法
F30611 SI MM: 某一监控通道故障
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即 (上电)
原因: 电机模块(MM)上的驱动集成“Safety Integrated”功能在控制单元(CU)和MM之间的交叉数据比较中检测出一个
故障,并触发STOP F。
在设定的过渡时间(p9858)结束之后,输出 F30600(SI MM:STOP A 被触发)。
故障值(r0949, 十进制):
0:控制单元发出停止要求。
1 ... 999:
引发该错误的交叉比较数据编号。在 r9895 中也显示这个号。
1:SI 监控周期(r9780, r9880)。
2:SI 安全功能的使能(p9601, p9801)。只交叉比较支持的位。
3:SI Failsafe Digital Input 切换的公差时间(p9650, p9850)。
4:SI STOP F 到 STOP A 的过渡时间(p9658, p9858).
5:SI Safe Brake Control 的使能(p9602, p9802)。
6:SI 运动,安全功能的使能(p9501,内部值)。
7: SI,在执行 Safe Stop 1 时删除脉冲的延迟时间(p9652, p9852)。
8:SI PROFIsafe 地址(p9610, p9810)。
9:SI STO/SBC/SS1 的去抖时间 (MM) (p9651, p9851)。
10: SI,在执行 ESR 时删除脉冲的延迟时间(p9697, p9897)。
11:SI Safe Brake Adapter 模式,BICO 互联(p9621, p9821)
12:SI Safe Brake Adapter Relais 通电时间(p9622[0], p9822[0])。
13:SI Safe Brake Adapter Relais 断电时间 (p9622[1], p9822[1])。
1000:控制定时器届满。在约 5 * p9850 时间内,在控制单元的故障按全数字输入发生太多次数的开关动作,或者
通过 PROFIsafe/TM54F 触发 STO(包括后续反应)过于频繁。
1001, 1002: 更改计时器/控制计时器的初始化错误。
1950: 模块温度超出允许的温度范围。
1951: 模块温度不合理。
2000:控制单元和电机模块上的 STO 选择状态不同。
2001:控制单元和电机模块的安全脉冲删除响应不同。
2002:控制单元和电机模块的延迟计时器 SS1 状态不同。
6000 ... 6999:
PROFIsafe 控制出现故障
出现该故障值时,Failsafe 控制信号(Failsafe Values)被传送到安全功能。
各信息值的含义在控制单元 C01711 安全信息中描述。
处理: 故障值= 1 ... 5 和 7 ... 999 时:
-检查引起 STOP F 的交叉比较数据
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值=6 时:
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值=1000 时:
-检查控制单元上“故障安全数字输入”(SGE)的分布(接触问题)。
-PROFIsafe:消除 PROFIBUS 主站/PROFINET 控制器上的接触问题/故障。-检查 TM54F 上 F-DI 的连接(接触问
题)。
故障值= 1001, 1002 时:
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值= 2000, 2001, 2002 时:
-检查 F-DI 切换的公差时间,必要时,提高该值(p9650/p9850, p9652/p9852)。
-检查 F-DI 的连接(接触问题)。
-检查 r9772 中 STO 选择的原因。在 SMM 功能激活时(p9501 = 1)也可通过此功能进行 STO 选择。
-更换相关电机模块。
故障值= 6000...6999 时:
参见安全信息 C01711 中对信息值的描述。
注:
CU:控制单元
MM:电机模块
F-DI: 故障安全数字输入
SI: Safety Integrated
SMM: Safe Motion Monitoring
SS1: Safe Stop 1(停止类别 1,根据 EN60204)
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)
ESR:Extended Stopping an Retract(扩展的停止和退回)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|