QQ登录

只需一步,快速开始

西门子直流变频器DCM 故障代码F30027原因处理方法

[ 复制链接 ]
西门子直流变频器DCM 故障代码F30027原因处理方法

F30027功率单元:直流母线预充电时间监控
信号重要性: 使能: %1, 状态: %2
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电。
1)没有输入电压。
2)电源接触器/电源开关没有闭合。
3)输入电压过低。
4)输入电压设置错误(p0210)。
5)预充电电阻过热,因为每单位时间的预充电过大。
6)预充电电阻过热,因为直流母线的电容过大。
7)预充电电阻过热,因为在整流单元未准备就绪(r0863.0)时就从直流母线连接获取电压。
8)预充电电阻过热,因为在直流母线快速放电时通过制动模块关闭了电源接触器。
9)在直流母线连接中有短路/接地。
10)预充电电路可能有故障(只对于装机装柜设备)。
11)整流模块损坏,或者电机模块内的熔断器动作(仅书本型设备)。
故障值(r0949, 二进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = 功率单元的状态
0:故障状态(等待 OFF,应答故障信息)。
1:禁止重新启动(等待 OFF)。
2:检测出过电压 -> 变为故障状态。
3:检测出欠电压 -> 变为故障状态。
4:等待分路接触器打开 -> 变为故障状态。
5:等待分路接触器打开 -> 变为禁止重新启动。
6:调试。
7:预充电就绪。
8:预充电开始,直流母线电压低于最小接通电压。
9:预充电运行,还没检测到直流母线电压预充电结束。
10:在预充电结束后等待主接触器的振动延续时间结束。
11:预充电结束,脉冲使能就绪。
12:检测出功率单元 STO 端子触发。
xxxx = 功率单元内部缺少使能(位编码取反,FFFF 十六进制 -> 存在所有内部使能)
位 0:IGBT 控制的电源切断。
位 1:检测出接地。
位 2:峰值电流发挥作用。
位 3:超出 I2t。
位 4:检测出热模型过热。
位 5:检测出散热器、功率单元控制元件过热。
位 6:保留。
位 7:检测出过电压。
位 8:功率单元预充电结束,脉冲使能就绪。
位 9:缺少 STO 端子。
位 10:检测出过电流。
位 11:电枢短路激活。
位 12:DRIVE-CLiQ 出错。
位 13:检测出 Uce 故障,由于过电流/短路而引起的晶体管减饱和
位 14:检测出欠电压。
处理: 一般措施:
- 检查输入端上的输入电压。
- 检查输入电压设置 (p0210)。
针对书本型设备:
- 等待约 8 分钟,直到预充电电阻冷却。为此先从主电源断开整流单元。
5):
- 请注意所允许的预充电频率(参见相关设备手册)。
6):
- 检查直流母线的总电容,必要时相应降低所允许的最大直流母线电容(参见相关设备手册)。
7):
- 将整流单元的运行就绪信息 (r0863.0)互联到直流母线上驱动的使能逻辑。
8):
- 检查外部电源接触器的连接。在直流母线快速放电中,电源接触器必须打开。
9):
- 检查直流母线是否短路或者接地。
11):
- 检查整流单元(r0070)和电机模块(r0070)的直流母线电压。
如果电机模块上没有显示整流单元或外部生成的直流母线电压(r0070),则表示电机模块内部的熔断器熔断。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索