QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器MM420 报警故障代码A0502 原因及解决方法

[ 复制链接 ]
西门子变频器MM420 报警故障代码A0502 原因及解决方法

<1>代码:

A0502
过压限幅

<2>可能原因:

电源电压过高
负载处于再生发电状态。
斜坡下降时间太短

<3>解决方法:

1.  请检查变频器的输入电源电压应在允许范围以内
2.  增加斜坡下降时间
说明
Vdc-max控制器投入工作时,斜坡下降时间将自动增加

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)

回复