故障代码:

F30002

产生原因:

直流母线过电压

解决方法 :

提高减速时间  P1121
设置圆弧时间  P1130,P1136
激活Vdc电压 控制器 P1240 P1280
检查主电源 电压
检查 电源相位


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器 G120 用户手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1800



故障代码处理方法参考 页面57

报警代码是以A开头的,通常不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后自动消失,无需应答;

故障代码 是以F开头的,通常批变频器工作时出现 的严重异常现象,故障发生后,必须首先解除故障原因,然后应答故障