西门子直流变频器DCM 故障代码A01054原因处理方法
F01054CU:超出系统极限
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 至少出现一处系统过载。
故障值(r0949, 十进制):
1: 运算时间负载太大(r9976[1])。
5: 峰值负载太大(r9976[5])。
参见: r9976 (系统负载率)
处理: 故障值= 1, 5 时:
- 将驱动设备的运算时间负载(r9976[1] 和 r9976[5])降低到 100 % 以下。
- 检查采样时间,必要时修改该时间(p0115,p0799,p4099)。
- 禁用功能模块。
- 禁用驱动对象。
- 参见设定拓扑结构中的驱动对象。
- 注意 DRIVE-CLiQ 的拓扑规则,必要时修改 DRIVE-CLiQ 拓扑结构。
在使用驱动控制图表(DCC:Drive Control Chart)和自由功能块(FBLOCKS)时:
- 可在 r21005(DCC)和 r20005(FBLOCKS)中读取驱动对象上单个顺序组的运算时间负载。
- 必要时修改顺序组的分配(p21000,p20000),从而增大采样时间(r21001,r20001)。
- 必要时降低循环计算模块(DCC)或功能块(FBLOCKS)的数量。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。
|