西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30001原因与处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30001原因与处理方法

故障:

F30001:电源模块:过

反应:OFF2
应答:立即

原因:

检测到功率单元存在过流。
•  闭环控制参数设定错误。
•  控制器参数设置不当。
•  电机有短路者接地故障(壳
体)。
•  功率电缆连接不正确。
•  功率电缆超过允许的最大长度。
•  功率单元损坏。
•  电源相位中断。

处理方法:

•  检查电机数据,必要时执行调试。
•  修改速度环 Kp(p29120)、位置环
Kv(p29110)。
•  检查电机的连接方式(星形-三角
形)。
•  检查功率电缆连接。
•  检查功率电缆是否短路或者有接地故
障。
•  检查功率电缆长度。
•  更换功率单元。
•  检查电源相位。
•  检查外部制动电阻连接。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html

故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323

故障和报警的属性
●  故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障相应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
–  记录在故障缓冲器中。
●  报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  记录在报警缓冲器中。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。