西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7599原因与处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7599原因与处理方法

故障:

F7599:编码器 1:无法
调整
反应:OFF1(无,
OFF2,OFF3)
应答:立即


原因:

最大编码器值与用以将绝对位置从增
量转变为脉冲当量(LU)的系数的
乘积已超出显示实际位置值的取值范
围(-2147483648 ...
2147483647)。


处理方法:

若最大可能绝对位置(LU)的数值大于
4294967296,则因溢出而无法进行调
整。  
对于旋转编码器,最大可能绝对位置
(LU)的计算方法如下:
不带位置跟踪的电机编码器:
•  IPos:多圈编码器:p29247 * p29248
* 4096 / p29249
•  PTI:多圈编码器:1048576 *
p29012[X] * 4096 / p29013

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html

故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323

故障和报警的属性
●  故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障相应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
–  记录在故障缓冲器中。
●  报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  记录在报警缓冲器中。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。