PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
所用硬件设备:SITRANS DSIII型压力变送器(HART通讯),HART Modem,24V直流电源,250欧姆电阻,笔记本电脑
所用软件:SIMATIC PDM V6.0软件,SITAMTIC STEP 7 V5.3SP3
所用操作系统:Windows XP SP2 实物硬件接线图如下:
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
建议在回路里串入一个250欧姆电阻(进行HART通讯,回路阻抗需要在230~1000欧姆之间) 显示如下,如果通讯成功,则左上方就会出现一个小的圆圈
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
直接通过SIMATIC PDM LiftList进行读写
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选择“HART modem”,和“COM1”口
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
Scan参数介绍
Scan immediately after start:立即扫描
With diagnostics:带诊断扫描
Scan cyclically:周期性扫描
Scan subnets:扫描子网 HART仪表出厂默认地址为0。
右击,选择打开设备,以专家级进入即可(可以设置密码保护)
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
进入以下界面后,选择上载
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
建议上图“Setting”中的所有选项均选择
通讯画面如下:
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
以上成功完成上载数据过程
通过项目进行读写,选择SIMATIC Manager
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
新建一个项目,命名”Hart_Test”
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
查看方式更改为“过程设备网络模式”
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选中“NET”,右击插入一个PC
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选中“NET”,再右击插入一个HART Modem网络
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选中“HART modem”,右击插入一个HART设备
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
弹出对话框,分配仪表类型
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选择所要组态的仪表型号,具体型号见下图中的“Order No:”,此型号与连接的DSIII型压力变送器型号一致。
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
点击”OK”
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
双击HART设备图表,本例为“1Bar”,以Specialist专家级进入
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
以下界面是此压力变送器在PDM中的界面,选择上载数据
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
以下操作为修改量程参数后,再下装到DSIII型压力变送器内 上载上来的数据如下:
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
修改单位及压力上下限后的界面,下载到DSIII型压力变送器内
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
选择下装的设备。
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
点击OK后,即可成功下装。 通讯备注: 关于电脑COM1的设置可以参考以下,部分电脑的设置必须按照以下方式来通讯(装有Windows XP操作系统),因条件所限,没有对其他系统进行测试
西门子PDM软件与DSIII型压力变送器进行HART通讯
以上FIFO可以不选。或者接收设置成高,发送设置成低。
|