[ 复制链接 ]
MM440如何用模拟量作为频率给定

Title : MM440如何用模拟量作为频率给定:
首先确定模拟量的类型:如果是电压信号,变频器的DIP开关置于OFF的确位置, 如果是电流信号,变频器的DIP开关置于ON的确位置,
硬件设置完毕,还需将参数P0756进行设置模拟量类型,

P0756.0对应模拟量输入1通道.
P0756.1对应模拟量输入2通道.

P0756可能的设定值:

=0,单极性电压输入 (0至10V)
=1,带监控的单极性电压输入 (0至10V)
=2, 单极性电流输入 (4至20mA)
=3,带监控的单极性电流输入 (4至20mA)
=4双极性电压输入 (-10V至+10V)

MM440如何用模拟量作为频率给定

MM440如何用模拟量作为频率给定

1.问: MM440如何用4-20MA作为频率给定
答: 用户的现场仪表通常是4-20MA输出,如果用此信号作为变频器的频率给定信号,将出现频率给定误差. 变频器的缺省设置为0-20MA对应0-50HZ,为了使4-20MA对应0-50HZ,可以做如下设置:
参数:
P0756=2
P0757=4,
P0758=0
P0759=20
P0760=100%

MM440如何用模拟量作为频率给定

MM440如何用模拟量作为频率给定

2.问: MM440如何用1-10V作为频率给定
答: 如果用户的信号源为1-10V,用此信号作为变频器的频率给定信号,即1-10V对应 变频器的0-50HZ,可以做如下设置:
参数:
P0756=0
P0757=1
P0758=0
P0759=10
P0760=100%